MP6540H OCP阈值问题

MP6540H的OCP保护阈值到底是多少,手册上HS 、LS OCP均为10-17A,但是我实际使用中发现,每次相电流峰值达到5A左右时,就会触发保护,nFault拉低,Mos管关闭,什么原因呢?

测的是三相每一相的电流吗?用示波器看的吗?
如果是触发了过流保护,建议启动的时候加入软起动

1 个赞

是用示波器测的单相电流。并不是启动瞬间保护,正常运行的时候,人为增大负载,看到相电流峰值达到5A左右的时候,6540就触发到保护关闭输出了