1、mp6570手册中提到可外接ma70x/ma30x,那么能否使用ma730这颗传感器呢?
2、使用SPI通信的话,通信频率是多少?
ps我们这个应用因为电机小且与控制板分布在不同地方,只能用外部传感器。
你的应用是什么样的应用?
外接MA730是可以的。
SPI通信频率几百K没问题的。
我的应用大概是电机端只够放一个传感器板子。因此想用6570的话,要外挂角度传感器。我这边试下来MA702没有问题,正常运行。但是换成MA730,校正读数没什么问题,挺稳定,但电机运转起来就开始抖动。请问有可能是什么原因?
我指的是零位校正
带宽参数的原因,MA702的带宽参数是比MA730的高的
零位校正,带宽的高低都不影响,所以没有问题。
建议还是用MA702进行尝试