【电感活动第一站】电感知识大考(1):在DC/DC电源下方铺铜是否有益?

铺铜对接地还是有好处的吧

对于需要减少电磁对电路干扰的地方,使用电感,显然覆铜好,使用屏蔽电感更好。对于需要精确控制电感值的地方,覆铜会影响电感数据,那么不覆铜好。

指的是电感放置面的TOP层吗。还是投影面的所有层

覆铜更好。(1)覆铜空间足够,可以大幅降低对周围器件的干扰,并阻断磁力线。(2)可以提高散热效果。(3)可以有效减小寄生电容引起的电场干扰。

是包含您说的两者,电感下方的top层以及其他层。

EMI 测试中对电感铺铜,因为它可以改善 EMI 性能。从电感感量的角度,对于屏蔽型电感,电感感量基本没有影响,因此也建议铺铜;仅对于工字型电感,铺铜对电感感量有少许影响,工程师可以视情况而定。
在DCDC电源极少会用工字型电感,一般敷铜会好一些。

铺铜更好,因为它可以改善 EMI 性能,对于非屏蔽的电感感量仅下降8%,相较于开关电源的话,这点感量下降,影响不大,况且还可以选择更大规格的电感。

一般来说是铺铜更好,一方面是有利于EMC,一方面是有利于散热,这个是大家通用的共识。但从另一个角度来说,铺铜要恰到好处,不能随便铺,曾经我有个方案就是铺铜太多反而影响了EMC,所以说大家还是要结合实际来铺铜,确保铺铜真正有利于设计。

个人感觉,普通更好,因为可以改善EMI和辅助散热,我觉得电源当中,这个EMI是非常重要的,散热也是,至于工字形电感的电感量的问题,我觉得可以通过加大电感量来解决

个人观点是实际应用中随着频率的升高与输出功率的增加,电感下方铺铜产生的涡流对于系统影响应该会越明显。在MHz级的开关频率下,电感下方铺铜应该会使输出纹波相对变大。因此电感下方铺铜是所有工况都适合吗?有一点是在实际的PCB布局中,滤波器放在与电感相反的PCB平面,更有利于避免高频干扰滤波元器件,防止高频干扰通过线传输出去,铺铜产生的涡流与漏磁抵消,此时铺铜对EMI是绝对有易的。

铺铜更好,可以有效减少EMI辐射

感量减少可以另外选型大感量,对于EMI来说就没那么容易改变了。所以还是铺铜了好。

铺铜更好,但还是应该因地制宜,考虑多方因素

我习惯在电感底下的元件层做净空,主要目的是防止PCB绿油破损情况下与电感焊脚金属片之间搞短路。而在第二层以及底层会铺地,以达到屏蔽和散热的作用。信号层在电感下方也尽量不走线。

对于飞屏不电感,根据具体应用场景判断电感底部是否需要铺铜。
对于一体成型或带屏蔽罩的电感,可以进行铺铜设计,毕竟会改整个系统的EMI特性。

还是应该视情况而定,当然能铺地尽量铺上地


如果像这种再去铺个铜。作用也不大,且布局上也会有难度。

当然是铺铜更好啦,目前大部分都采用一体式电感了,体积小一些,且厚度厚一点的话,过的电感电流也大,底下通铺铜也没啥太大影响,而且还能提高散热。

答:在DC-DC电源下方铺铜是有益的。
首先,铺铜形成的一个完整的铜平面可以降低电磁干扰(Electromagnetic Interference 简称EMI)的影响,而且一个完整的铜平面还可以把电路工作当中产生的热量散发出去。

其次,在电源下方铺铜,由于电感和电路板中高频回路之间产生的磁场会在铺铜处产生涡流,涡流的作用会导致原磁力线被削弱,相当于一个屏蔽罩“阻断”磁场向下方传播,进而减小高频磁场对空间内电子元器件的影响。

最后,得出结论,是有益的

对于屏蔽型电感,电感感量基本没有影响,因此也建议铺铜;
对于工字型电感,铺铜对电感感量有少许影响,在对电感要求严格的情况下不建议敷铜。

对屏蔽电感,做铺铜处理,对非屏蔽电感,视情况而定,无论如何,走线都要短而宽。