MP5991并联使用最多建议并联多少颗?

请问MP5991并联使用最多建议并联多少颗?并联如果过多会有什么风险?单颗实际使用电流上限多少?

你好,理论上最大支持20相并联,MPS可提供4相的EVB供测试。并联需要考虑电流分配,MP5991有均流电路,但是这也需要实际的外部电流路径均匀的布置,走线和布局没有问题的情况下,一般没什么风险。实际的电流上限需要考虑电流的类型,是持续还是脉冲,以及散热条件和能接受的温升。可以参考手册中的Single-Pulse Power Limit vs Single-Pulse Time曲线以及Safe Operation Area曲线来确定MP5991安全工作的条件,实际温升可以参考手册中的Case Temperature Rise曲线,谢谢!

1 个赞