【问专家】+多级DCDC转换会存在哪些影响

电源硬件设计过程中,根据各个模块电源要求,需要提供降压型、升压型、LDO类、模拟电源、数字电源等,如果存在多级DCDC转换(例如模拟电源可能是通过输入电源→boost DCDC→buckDCDC→LDO转换实现),设计中需要注意哪些,另外这种多级转换会存在哪些影响?

您好!具体问题需要具体分析。前期选型主要关注点:芯片的最大耐压,UVLO阈值,输出电压支持范围,输出最大持续电流,效率,输出纹波,芯片封装等信息。多级转换需要注意各个芯片的上电时序控制,保证前级供电正常后,再给后级芯片使能,保证后级负载正常工作。
感谢您对MPS的支持!

谢谢MPS技术支持,对于各个芯片上电时序控制,MPS是否有对应的解决方案?

您可以看一下以下PMIC方案,都带时序控制,也可以通过I2C设置上电时序:

MP5416

5V PMIC 解决方案,集成了 4.5A/4A/2.5A/2A 4个降压变换器和 5 个 LDO,具有 I2C 接口和一次性可编程 (OTP) 功能

MP5470

4V-16V 电源管理IC,集成了 3A/3A/2A/2A 4个Buck 降压变换器,可通过 I2C接口和 MTP灵活设置系统

MP5423

集成 300mA 降压(Buck)变换器和两个 LDO 的 100V 电源管理芯片