lusir
1
请教一下MP5048芯片并联无法启动的问题
我们的项目使用了8颗mp5048,工作电压24v,由外部逻辑器件提供使能信号,模式均为闭锁模式,即遇到错误后不进行自动重试
我们遇到的问题是,之前在一块pcb板上焊接了3片mp5048进行各种测试,包括带载、各种保护和各项监测数据输出,均没有问题。近期在同样pcb上焊接全部8颗芯片进行使用,出现各种问题,包括①最开始在保证焊接良好的情况下无法输出24v(此时3v和4.5vldo均可输出,在使能信号前全部芯片fault输出“1”,即良好,使能信号输入后部分芯片fault电压为0)。②解焊fault引脚为0的芯片和对应阻容后,再次上电测试会出现其他芯片fault输出0。③剩下两三颗芯片后,可以正常输出24v,这时焊上新的芯片可以输出,但不能超过一定数量,多焊一两片芯片后又会出现同①②中的问题。④询问贵司一位对接人员后,提示可能是并联过多导致不同芯片上电时序出现问题,用示波器测量3v建立时间发现最坏情况为200us(此时板上有5片芯片,并且自认为pcb布局比官方评估版更紧凑一些),ss引脚由于无法输出所以没有电压变化无法测量
附一张主要原理图,希望得到解答,可以提供更多具体情况,感谢!
如果8颗VCC(3V)建立时间差异放大,先起来的芯片拉起来电流,后起来的芯片因为VCC未稳,内部逻辑混乱可能会导致误判过流/欠压…导致Fault=0,一旦有一颗故障,闭锁模式就会导致整个系统出现故障。可以尝试一下在VCC总线上加上10Ohm磁珠+10uF电解来强制VCC同步,看看是否有所改善。
lusir
3
有两个疑问,如果全部芯片改为auto—retry模式会不会好?3v、4.5v在上电后已经电压稳定且fault均为一,使能信号给出后无法输出并且出现fault为0的情况,这样也是又可能因为ldo上电时序问题吗?简单将3v、4.5v用飞线连起来能否改善这种情况?
我之后这两种方案都飞线试一下
lusir
4
有两个疑问,如果全部芯片改为auto—retry模式会不会好?3v、4.5v在上电后已经电压稳定且fault均为一,使能信号给出后无法输出并且出现fault为0的情况,这样也是又可能因为ldo上电时序问题吗?简单将3v、4.5v用飞线连起来能否改善这种情况?
我之后这两种方案都飞线试一下
第一个问题如果是auto—retry模式可以让芯片在启动初期的抖动期多次尝试。那如果某颗芯片因为抢流暂时关断,它会在下一个周期重新加入输出。这样通常经过 2-3 个周期,8 颗芯片能达成电流平衡并完成启动。但是如果并联设计存在严重的均流不均,那Auto-Retry也可能导致部分芯片在正常工作时也频繁进入重启,不能从根本上解决。
另外一个问题,强行将所有芯片的逻辑参考电平拉齐,这样虽然可以消除由于LDO输出差异导致的逻辑判断门限不一致。但是MP5048的内部LDO并非设计用于并联输出。如果直接硬连,LDO 之间可能会产生倒灌电流,建议还是按照建议,每个VCC依然独立去耦,磁珠+大电容,来试试。