测电池电压,用两个电阻分压,再接ADC,看起来已经足够简单。但调试时可能出现这样的现象:万用表量分压点正常,ADC结果却偏;单通道还好,一轮流采多个通道就开始相互影响。
一种建议是减小分压电阻,另一种建议是加运放缓冲。可加上跟随器后,也可能冒出新问题:直流值没错,示波器上却有振铃;照着“输入阻抗要平衡”的经验加了反馈电阻,输出反而不稳。
从分压器到运放,再到ADC引脚,哪些地方影响精度,哪些地方影响稳定性?先从ADC在采样瞬间向前级要什么说起。
直流漏电流很小,不代表ADC对前级始终像一个静态的大电阻。
采集开始时,内部开关会把采样电容接到输入路径上。如果电容原有电压与当前输入不同,就需要在有限时间内补充或释放电荷。通道切换、输入变化和内部开关动作,都可能带来需要重新建立的电压差。
万用表显示的是另一种时间条件下的读数,未必能反映每次采集窗口结束时,内部采样值是否已经到位。
因此,慢信号也可能对驱动有要求。这里需要的是在规定窗口内完成建立,不是要求传感器本身必须快速变化。
比较两组二分之一分压:10kΩ配10kΩ,以及100kΩ配100kΩ。理想直流比例相同,但从分压点向外看,等效源电阻分别为5kΩ与50kΩ。
对理想电压源和忽略其他负载的分压器,有:
RTH=R1∥R2。
如果输入为6V,两组分压点理想值都是3V,静态分压电流分别为0.3mA和30μA。大阻值更省电,却也让采样电容通过更大的阻抗充电。
这就是“为了省电把阻值放大十倍,采样却出现偏差”的一种原因。当然实际还要检查漏电、电阻误差与噪声,不能只凭阻值大就确定根因。
先单独设置一个一阶RC假设:总等效电阻RTOT为20kΩ,采样电容CS为20pF,时间常数就是0.4μs。
面对一个需要重新建立的电压阶跃,残余误差按下面的关系衰减:
e(t)=ΔV×exp[−t/(RTOT×CS)]。
若初始电压差为4.096V,只给2μs,也就是5个时间常数,残差仍约27.6mV。对16位、4.096V跨度而言,1LSB只有62.5μV,显然还差得远。
要降到0.5LSB,也就是31.25μV附近,在这个模型里约需11.8个时间常数,即4.71μs。时间看起来只多了几微秒,剩余误差却可以差很多。
电压跟随器虽然不把信号放大,但可以让分压器面对较高输入阻抗,同时为ADC提供较低的驱动阻抗。它承担的是缓冲任务。
选型时,先确认运放支持单位增益稳定。有些高速运放要求闭环增益不低于某个值,不能看到带宽很高,就直接接成跟随器。
然后检查输入共模范围与输出摆幅。例如用3.3V供电、希望跟随接近3.3V的输入,不能只凭“轨到轨”三个字判断可行;要看对应负载、温度下的保证范围。输出一旦接近限幅,增加采集时间也未必能解决误差。
最后才是建立能力:受到ADC采样扰动后,输出能否在采集窗口内恢复到允许误差范围?失调小、带宽大,都不能单独保证这一点,还要结合压摆率、建立时间、噪声和实际容性负载判断。
直流量得准,与每次采样前都能及时稳定下来,是两项不同的检查。低源阻抗、低速或采集窗口较长的系统,可能直接连接就足够,并非所有ADC前面都必须加运放。
先看清电阻接在哪里。以下把输出到反相输入之间的电阻叫RF,把运放输出到ADC输入之间的串联电阻叫RISO。
| 电阻位置 | 常见用途 | 先检查什么 |
|---|---|---|
| 输出→RF→反相输入 | 偏置电流误差补偿,或器件要求的反馈网络 | 运放类型、输入偏置电流、反馈寄生电容 |
| 输出→RISO→ADC输入 | 配合输入电容滤波、隔离容性负载 | 反馈取样点、驱动稳定性与采集建立时间 |
对于普通、单位增益稳定的电压反馈运放,最基本的跟随器就是把输出直接接回反相输入,通常不需要专门串RF。串入电阻后,在忽略输入电流的理想直流条件下,电阻上没有压降,增益仍接近1;但真实电路的误差与高频响应已经可能改变。
一种传统做法是补偿输入偏置电流造成的压降。假设同相输入由前面的分压器驱动,源电阻为RTH;若两个输入端的偏置电流大小接近、方向相同,在反相端串入约等于RTH的RF,可以使两端压降接近,减小这部分差分误差。
但这不是必须遵守的“阻抗匹配”。对偏置电流很小的CMOS、JFET运放,或带偏置电流抵消电路的器件,收益可能很小,还可能增加噪声与稳定性问题。应先算误差,再决定是否值得加。
还有一个例外:电流反馈型运放的RF本身参与确定带宽与稳定性,做增益为1的缓冲器时也通常要保留手册规定的反馈电阻,不能照搬普通电压反馈跟随器的短接方式。这里的“电流反馈”是运放内部架构,不是指外部正在测电流。
所以,看到跟随器多了一颗电阻,先查它的连接与用途,不能统一解释为“加上就更稳定”。
关键在于:反相输入并非只有一个理想的无限大电阻,它还存在输入电容,焊盘和走线也会带来寄生电容。
RF增大以后,输出电压的快速变化不能立即传到反相输入,反馈路径就增加了相位滞后。如果这部分滞后侵入环路仍有较大增益的频段,可能降低相位裕量,表现为过冲、振铃,严重时持续振荡。
为了看清量级,先把反相输入的电容简化为对交流地的等效电容CEQ。
反馈路径的额外极点可粗略估算为:
fP≈1/(2πRFCEQ)。
假设CEQ为5pF:
| RF | 这个简化模型中的极点频率 |
|---|---|
| 1kΩ | 约31.8MHz |
| 10kΩ | 约3.18MHz |
| 100kΩ | 约318kHz |
这里的频率不是预测的振荡频率,也不是运放的闭环带宽。它只是提醒我们:几皮法的电容,配上较大的反馈电阻,也可能影响反馈速度。是否失稳,要结合运放的开环响应、实际环路交越频率和负载判断;差模输入电容的影响还与同相端源阻抗有关,不能把手册里的所有电容不加区分地相加。
ADI记录过一个实际案例:AD8628用于1Hz的Sallen-Key低通滤波器,设计者为平衡阻抗,在跟随反馈路径加入470kΩ。它与约8pF输入电容形成约42kHz的极点,电路出现振荡;改为0Ω后问题消失。这是该电路的结果,但很能说明:信号只有1Hz,也不代表反馈环路里的高频问题可以忽略。
对不需要RF的普通电压反馈跟随器,优先回到短而直接的反馈连接。若确实需要较大的RF,可以按器件资料分析并联小电容等补偿方式,但必须重新验证稳定性与建立时间;尤其不能把“RF上并电容”作为电流反馈型运放的通用处理。