[紧急求助]MPQ2908A经过稳态湿热实验损坏

各位电源专家好,
量产项目的正式DV实验中,3台样机经过21天的稳态湿热实验后,有一台出现异常。拆机发现是MPQ2908A不工作,无法实现24V转12V,芯片自身发热烫手。MPQ2908A的Enable pin的电压正常,是3.3V。
实验条件如下:BATT=24V,40°C,93%的湿度

原理图和layout如下:

您好,您可以联系我们MPSNOW一对一技术支持,获得即时在线解答 :innocent:

您好!请问下这个问题最终是否解决了呢? 有项目马上要用这个芯片方案

您好,请问只有这一颗芯片出现这种故障吗?是否有确认故障是跟着芯片走的呢?